O cabo NM pode ser exposto no sótão?

1

Todos os cabos visíveis no meu sótão são velhos cabos blindados, protegidos de possíveis bichos tentando mastigá-los (já tive esquilos lá antes) e outras formas de impacto direto.

Como estou fazendo algumas religações e tenho uma grande quantidade de cabos NM (romex), fiquei me perguntando se eu posso usar o que está sentado em cima e preso às vigas no sótão, como o atual cabo blindado é. Eu certamente posso comprar cabo MC (revestido de metal, que é como uma versão moderna do meu BX blindado arcaico que tem fio de alumínio e não tem chão), mas prefiro usar o que me resta.

    
por amphibient 28.05.2016 / 01:58
fonte

2 respostas

3

Sim. Cabo NM pode ser exposto no sótão.

Isto é muito comum nas habitações modernas. Cabo blindado / MC não é necessário no seu caso.

    
por 04.06.2016 / 06:52
fonte
2

A proteção é necessária para o cabo NM em um raio de 6 pés do buraco do vigia do sótão.

Do NEC 2014 (ênfase adicionada na última sentença):

320.23(A) Cables Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of the floor or floor joists across the face of rafters or studding, the cable shall be protected by guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.

Ou apenas certifique-se de que o cabo não esteja dentro de um raio de 6 pés.

Boa sorte!

    
por 04.06.2016 / 12:54
fonte