20 ampères em 15 tomadas

0

Estou substituindo uma saída de corredor que só funciona com a luz do corredor. Eu tenho a saída de 15 amperes e os fios que saem da parede são muito grandes para caber em buracos. Adivinhando 20 amp? É ok apenas envolvê-los em torno de parafusos em vez disso? obrigado

    
por Jeanette 11.01.2016 / 21:18
fonte

2 respostas

1

”15A” refere-se a eles sendo moldados para aceitar apenas '.' Plugues NEMA 5-15, não o -. NEMA 5-20 plugues. Eles são códigos legais em circuitos de 20A. Isso não significa que seja bom enganar um dispositivo de 20A em um plugue de 15A, porque os pinos do plugue podem não ser classificados para 20A.

Se isso te incomoda, é legal mudar o disjuntor para 15A ou encaixar 5-20 tomadas. Seja feliz que você tenha fio 12ga por toda parte. 14ga é para os pássaros, eu não uso.

Se você gosta de segurança, use terminais de parafuso. Os furos de cutucada (geralmente chamados de backstabs) são projetados apenas para economizar em tempo de instalação. O mecanismo que agarra o fio pode parecer mágico, mas arrebente uma tomada de distância e você ficará chocado com o quão colorido ele é. Lembre-se desses pontos de venda por atacado por 38 centavos.

Se 4 terminais de parafuso por saída em posições difíceis não parecerem divertidos, google "pigtailing". Facilita as coisas, você pode fazer as tranças em uma bancada de trabalho ergonomicamente adequada.

Enrole também a saída (superior, inferior e ambos os lados) com um par de fitas isolantes para cobrir os parafusos.

Quando você é o proprietário, você tem tempo para fazer isso bem. Também impressiona inspetores.

    
por 12.01.2016 / 02:45
fonte
5

Isso é exatamente o que você deveria fazer. Os terminais back stab nos receptáculos são projetados apenas para aceitar o fio nº 14 e normalmente são rotulados como tal.

Se você estiver usando o fio # 12, terá que usar os terminais de parafuso. Tenha em mente, no entanto, que você só pode conectar um fio por terminal de parafuso.

    
por 11.01.2016 / 21:34
fonte