O transformador está ruim no meu Ar Condicionado Central?

1

Precisa de ajuda para diagnosticar um problema. Minha antiga unidade central de ar-condicionado não está funcionando. É apenas AC e cerca de um ano atrás eu conectei um C-Wire ao manipulador de ar ao trocar o termostato por um termostato wifi. Eu postei fotos em uma pergunta que fiz na época, aqui Onde eu conecto o C-Wire neste antigo Rheem Air Handler

Tudo estava indo bem até alguns meses atrás. A exibição do termostato foi cortada. Eu coloquei um termostato mais antigo que não precisa de um fio-C ligado e que não funcionava também.

Eu tinha motivos para acreditar que o fio poderia ter sido cortado e ia passar um fio novo, já que é legal o suficiente no sótão para trabalhar lá em cima com uma máscara, mas enquanto isso eu verifiquei as voltagens nos fios do termostato e agora não tenho tanta certeza de que é cortada.

Estas são as voltagens que eu li:

  • RC para G 6,63 V
  • RC para C 9.8V
  • RC para Y 9.8V
  • Y para G 2.1V
  • Y para C insignificante
  • C a G 2,8V

Alguém tem alguma ideia de onde ir a seguir?

    
por OrganicLawnDIY 06.07.2018 / 01:28
fonte

2 respostas

2

Eu vou dar uma punhalada nisso, mas tenha em mente que eu sou um cara de controle e não um cara HVACR.

Primeiro, deixe-me dizer que um termostato nada mais é do que um conjunto de interruptores. Seu RC é o lado da fonte de energia, seu C é o retorno, G e Y ligam seu ventilador e compressor, respectivamente. Não fica mais fácil do que isso.

Então, o que queremos fazer é isolar o problema. Primeiro, precisamos fazer uma leitura de voltagem no transformador (não no termostato). Para que qualquer leitura de tensão signifique algo, o lado comum do transformador deve ser aterrado. Olhando para o seu post anterior, posso ver um terminal no seu canto superior direito. É onde nós tomamos nossa leitura. formar o xfmr (transformador) Post comum (C) ao terminal de terra. Você deveria estar lendo zero. Qualquer outra leitura e você precisa aterrar o C para o terminal de terra.

Agora que isso é feito, você precisa fazer uma leitura no lado secundário do xfmr. Ele deve ler 24VAC entre o C e o RC, e deve ler 24VAC do RC ao terminal de aterramento. Se você não conseguir 24VAC, então você tem um xfmr ruim.

Se você receber 24VAC, precisará mover-se para o T'stat. Pegue a leitura entre o RC e o C. Se não conseguir 24VAC, você sabe que é a fiação entre o Air Handler e o T'stat.

Se você conseguir 24VAC, então você isolou seu problema para o T'stat e além. Se você pegar um pequeno jumper e tocar o RC no G, você deve aqui o ventilador ligar, e se você tocá-lo do RC para o Y você deve aqui o compressor engatar. Agora defina o T'stat para que o AC acenda automaticamente. Observe e observe, isso funciona?

Agora você isolou totalmente o seu problema. Se o ventilador e o compressor se ligarem, o problema está no seu T'stat. Se a ventoinha ou o compressor não acenderem, então você sabe que tem algum outro problema na linha de baixo do T'stat e é quando eu chamaria um contratado de ajuda.

O problema com suas leituras iniciais é que elas só mostram que você sabe como usar um medidor. Sem o lado secundário do transformador aterrado você não tem referência, então tudo que você está lendo é uma tensão flutuante. Não estou dizendo que o sistema não funcionará sem um terreno. Eu estou dizendo que você não pode fazer nenhuma leitura do medidor para analisar seu sistema.

Portanto, analise o problema. Em seguida, repare ou substitua.

Boa sorte.

    
por 06.07.2018 / 16:59
fonte
2

O que isso parece para mim é que o seu transformador de 24VAC não está funcionando corretamente.

De C a G deve ser de 24VAC - sua leitura é o que parece ser uma tensão induzida - onde o fio simplesmente passa por um fio AC em algum lugar e capta uma tensão induzida do outro fio.

Já que você disse que instalou o outro Termostato sem o fio C necessário e ele não funciona, vamos supor que o cenário do seu fio C pode ser deixado de fora da equação e o fato de você ler 2.8 VAC não é causado por um quebrou ou solto C Wire.

Causas de um mau funcionamento do transformador: 1: Transformer é ruim. 2: A tensão de entrada não está correta. 3: Parcial Curto no lado Secundário (Isto é similar ao item 4.) 4: Oi carga de empate atual no secundário.

Então, a questão agora é o que está causando essa situação.

Determine if you have good incoming voltage to the Transformer or Bad incoming voltage.

Primeiramente, meça sua voltagem na TB onde você tem L1 / L2 em seu diagrama (do seu link) - você deve medir ~ 230VAC se esta estiver abaixo de ~ 200VAC, usando um voltímetro analógico ou um medidor digital com Lo-Z meça de L1 a um Neutro (ou Solo) e de L2 a um Neutro (ou a Terra) [O Terminal de Terra está bom) - sua leitura deve ser de ~ 120VAC.

Resultado 1 Se a sua leitura for inferior a 108VAC em qualquer linha, você está ficando mais lento em uma linha, e há mais dois testes que eu preciso que você faça para encontrar o culpado.

Desde que eu não conheço você de Adam e não sei o seu nível de habilidade, vou sugerir um método fácil, mas não convencional, para identificar o problema.

Você provavelmente tem um secador em sua casa - você precisará desconectar o secador e testar no receptáculo de L1 para neutro ou neutro e também de L2 para neutro ou neutro - sua leitura deve ser de ~ 120VAC para cada L1 e também L2 [230VAC entre L1 e amp; L2]. Se a leitura em L1 e L2 for baixa na secadora, você tem um problema com a energia que chega a sua casa, onde sempre a linha [L1 ou L2] estava baixa. Entre em contato com sua empresa de energia.

Se a leitura na secadora estiver boa e sua energia no Transformador de CA L1 e L2 estiver baixa - sua energia de entrada para a casa estiver correta - No entanto, o disjuntor da sua CA provavelmente está com defeito e tem um maior que a resistência normal causando a queda de tensão em uma ou outra linha. Substitua seu disjuntor para o sistema AC. Isso pode acontecer em qualquer lugar, de um disjuntor de 60 AMP a um disjuntor de 100amp.

Se tudo o que precede estiver correto e sem problemas: Seu secundário do transformador pode estar sob carga pesada ou parcialmente em curto.

Determine if the Transformer is functioning.

Desconecte o fio Yellow Transformer do contator RM (conforme seu diagrama no link). Desconecte o fio do 2º transformador amarelo da porca de fio para a qual vai - novamente olhando para o diagrama fornecido.

Sem encurtar os fios amarelos para qualquer coisa - meça a voltagem através destes dois fios amarelos - Não toque neles com os dedos, é AC e você receberá um choque ou será eletrocutado. A tensão deve ser de ~ 24VAC conforme o seu diagrama.

Se a voltagem de entrada estiver boa e normal e a voltagem secundária do transformador estiver baixa - por exemplo, ~ 22VCA, o transformador precisará ser substituído. Este Transformador é provavelmente um 10: 1 provavelmente 9,5: 1 enrolado significando dividir a voltagem de entrada de linha pelo número alto e é isso que sua voltagem secundária deveria ser. Às vezes, um Xformer marcará a proporção.

Se esta medida for ~ 23,5Vac e acima, o xformer está 'trabalhando'.

Precisamos carregar o teste. Normalmente, um xformer falhará em baixa tensão, mas também poderá falhar na carga - se falharem sob carga, geralmente medem menos que as tensões nominais.

Existem três falhas de carga possíveis para um xformer: 1: Você tem uma carga parcial curta ou pesada que está no circuito. (short parcial no seu caso deve ser mais provável, a menos que você tenha adicionado coisas e não tenha feito upgrade para um desenvolvedor mais pesado).

2: O transformador falha sob carga porque está abaixo da classificação para a carga aplicada a ele. Adicionando itens a um sistema AC - por exemplo, outros itens que são extraídos do 24VAC do xformer, múltiplos t-stats, desumidificadores, etc., esta é uma situação criada pelas adições e o xformer só pode ser classificado em .5Amp ou 1Amp. Atualize o Transformer.

3: Cenário mais raro é ter voltagem apropriada, nada parcialmente em curto no secundário e nada de errado com a carga. O transformador superaquecido irá falhar no carregamento, como eu disse isso é mais raro, mas possível.

Determine if there is a partial short on the secondary.

Conecte seus fios amarelos de volta - no entanto, desconecte por sua vez um circuito por vez que esteja conectado aos fios amarelos e veja qual deles fará com que sua voltagem se torne normal ~ 24VAC - quando isso ocorrer você encontrou o circuito que está carregando o poder do seu secundário e você pode solucionar isso.

    
por 07.07.2018 / 00:10