Neutro compartilhado na mesma perna

2

Eu tenho uma capa de dois quartos com 14-3 de corrida para o segundo andar, onde se divide. Eu notei no painel algum tempo muito mais tarde que os dois disjuntores de 15 am que ligam as salas individuais, são separados por um disjuntor de 20 amperes que alimenta um circuito designado. O neutro 14-3 está carregando a carga de retorno de ambos os circuitos de 15 amp da mesma perna.

O eletricista foi qualificado e licenciado. Ele não deveria ter movido os dois disjuntores de 15 amp juntos para que eles estivessem puxando de pernas separadas? Eu estou tentando entender melhor isso.

    
por Mike 15.09.2017 / 23:27
fonte

2 respostas

2

Absolutamente certo, isso é super ruim exatamente pela razão que você diz! Desligue ambos os circuitos e obtenha um disjuntor de 2 pólos do mesmo tipo. Coloque os dois pontos no disjuntor e instale-o, movendo outros disjuntores conforme necessário.

O uso de um disjuntor de 2 pólos garante que eles estejam corretamente em pólos opostos e agora é exigido pelo Código. (bem, lidar com laços são, mas funciona o mesmo. 30 lugares perto ouvir breakers de ações de 2 pólos, apenas 1 ações lidar com laços.)

Tenha cuidado para não dividir outro circuito de ramificação de fio múltiplo. De fato, fique atento para mais - onde há um, há cinco.

Além disso, verifique se você não está lidando com material duplo ou os" separadores de meia largura "da GE Q-line. Em uma linha Q, um disjuntor intermediário estaria correto, mas um disjuntor de 2 pólos seria muito mais correto .

    
por 16.09.2017 / 04:47
fonte
3

Sim. Os dois disjuntores para um circuito de ramificação de fios normalmente estariam bem próximos uns dos outros, mesmo se conectados há 50 anos. Verifique se o barramento do seu painel está escalonado e se os disjuntores próximos um do outro vêm de diferentes partes do serviço.

Além disso, alterações recentes do National Electrical Code exigem que os dois disjuntores sejam amarrados com uma alça aprovada ou que você precise instalar um disjuntor de dois pólos.

A coisa mais fácil e mais barata de fazer é trocar um dos disjuntores de 15 amp com os 20 que estão no meio. Em seguida, conecte uma alça aprovada aos dois disjuntores de 15 A.

Boa sorte e fique seguro!

    
por 15.09.2017 / 23:37
fonte