Por que a luminária do teto da minha cozinha não tem corrente?

1

Na semana passada, a luminária do teto da minha cozinha parou de funcionar. É uma luminária fluorescente, e como a casa tem cerca de 20 anos, percebi que o lastro tinha ido mal. Fui à loja de melhoramentos da casa mais próxima, peguei uma nova e a instalei.

Sem luz.

Como eu mencionei, a casa tem 20 anos, e eu tive que substituir o interruptor de luz ocasional e receptáculo, então eu pensei que talvez um dos dois interruptores que controlam a luz tinha ido mal. Então eu os substitui.

Ainda não há luz.

Em seguida, lembrei que às vezes meu GFCI tropeçava e causava problemas em circuitos não-GFCI. Eu me certifiquei de que as saídas do GFCI estivessem funcionando, redefini-lo apenas no caso.

Ainda não há luzes.

Eu agora retirei o novo equipamento e, usando um multitester, vejo que praticamente não tenho corrente.

Qual poderia ser o problema?

    
por ScottC 27.04.2013 / 19:48
fonte

1 resposta

1

Eu não tive tempo suficiente ontem para digitar uma resposta adequada, mas eu queria que você tivesse pelo menos alguma informação. Para completar, primeiro minha resposta inicial.

O disjuntor falhou ou há uma conexão ruim em algum lugar ao longo da linha. Verifique se há tensão no disjuntor e em cada caixa ao longo da linha, a última caixa com tensão tem uma conexão ruim, provavelmente um desses conectores de pressão.

Com base na sua resposta, parece que o problema pode estar em uma das conexões da luz da varanda, onde a energia deve continuar para a iluminação da cozinha. O que leva à sua pergunta ponto a ponto.

A fiação faz o loop de volta ao disjuntor, mas não da maneira que você pensa, a menos que você tenha fiação de anel britânico no tempo de guerra. Além da fiação de anel, toda a fiação convencional é linear ou organizada em árvore com pares de fios (mais o chão, esperançosamente), fazendo cada operação entre as caixas. A corrente sobe um fio, geralmente preto nos EUA e marrom em outro lugar, e de volta ao longo do neutro, geralmente branco nos EUA e azul em outros lugares. Em outras palavras, a saída e a volta são alcançadas no mesmo cabo com um par de fios, não por cabos separados. Assumindo cabos não metálicos convencionais (romex).

Na verdade, a corrente alternada não vai a lugar nenhum, ela vibra para frente e para trás, mas o modelo de corrente contínua serve conceitualmente para garantir que a energia e as conexões neutras sejam mantidas adequadamente. Como os layouts de circuitos podem ser quase qualquer coisa, sem um diagrama de fiação, somente a verificação metódica de vários fios em cada caixa revelará o layout real. Em geral, é uma suposição segura de que o layout é mais ou menos eficiente no uso de fios, é improvável que você veja que as duplas retornam sem um bom motivo.

Como as luzes da varanda funcionam no mesmo disjuntor e estão bem, sim, o disjuntor em si pode ser eliminado como um problema. É possível que a conexão de energia que falhou esteja localizada no painel do disjuntor, já que duas linhas separadas do mesmo disjuntor poderiam ser possíveis, embora algo incomum.

Com esse histórico, você deve tentar localizar onde a energia vai das luzes da varanda até as luzes da cozinha. Pode ser do interruptor ou da luz, ou pode ser um ramo mais afastado em direção ao disjuntor. Também pode haver outra caixa para outra coisa entre as luzes da varanda e da cozinha. Você precisará adivinhar o layout provável para ter alguma esperança de localizar a conexão ruim sem testar todo o circuito. Normalmente, os fios saem da caixa mais próxima para a caixa mais próxima. Não se esqueça que os interruptores em duas salas diferentes podem ter apenas alguns centímetros de distância para a fiação, e as caixas só se abrem para salas diferentes.

Verifique também se a energia vem de outro lugar para o comutador e não para a luz. Se houver apenas dois fios, um cabo no comutador, a energia chegará primeiro através da luz, onde você encontrará pelo menos dois cabos e quatro fios. Infelizmente, há também layouts envolvendo cabos de três fios (mais terra) de onde a energia é ambígua.

Muita conversa por tudo que você realmente está tentando fazer é encontrar a outra ponta do fio que deveria ter voltagem mas não tem. Infelizmente, encontrá-lo é um palpite de sorte ou meticuloso e metódico. Eu gostaria de poder ajudar mais, mas não posso estar lá para ajudá-lo, mas estou aqui regularmente se não tiver mais perguntas. Boa sorte.

    