Batida rápida e rápida na parede adjacente ao radiador - quando o locatário acima se ajusta

2

Olá e obrigado pela sua resposta.

Eu tenho um barulho muito alto e às vezes rápido na parede. O edifício apt é de 2 andares, estou localizado no piso inferior (final da linha de encanamento). 1 ano atrás, o inquilino (gerente) moveu-se acima de mim - começou a ajustar o radiador 4-5 vezes ao dia com uma ferramenta pesada, muitas vezes levando a alguns clanging. Estes não são grandes radiadores de ferro fundido que estão embutidos na parede (radiadores convectores de tubo e aleta?)

Confira o som: link - este é um toque baixo e não tão rápido como é possível ... ter problemas para postar novos vídeos será atualizado quando descobrir o Mac.

Temos o mesmo layout de sala, os mesmos locais de radiadores ... 2 radiadores localizados na mesma parede, um em BR, um em DR. Aquecimento de água quente. Eu não sei se isso é aquecimento de circulação de água - eu não sabia o que usar tags de publicidade / pesquisa - o toque do radiador não estava disponível. Caldeira principal no porão - encanador disse que é o aquecimento de água quente - sem vapor em tubos.

O ruído de batida está localizado na parede adjacente ao radiador. A batida varia de acordo com a localização da parede, do meio da parede ou perto do teto e em decibel. Quando o gerente ajusta os radiadores e eu escuto ou não escuto. Eu registrei os tempos de ajuste - que dentro de 5 minutos de ajuste a batida será interrompida ou iniciada. Recentemente, o encanador teve que consertar um vazamento de radiador nos gerentes apt. Eu fui 18 horas sem escutas - o tempo estava congelando, ela não estava aqui para ajustar o radiador. Eu não tenho um testador de decibéis ou um telefone inteligente para gravar o quão alto ele é, mas gravado por gravador de vídeo.

A torneira da parede média ou do teto é causada por radiadores diferentes?

Se você girar a parte do radiador, você pode criar batidas? Disseram-me que o ajuste parcial do radiador pode levar a vazamentos e vazamentos.

Ligar o calor do radiador cria a batida?

Ou, desligar o calor do radiador cria a batida? A parede fica muito quente, fazendo-me pensar que se acumula na parede.

Existe outra correção além de abrir a parede?

O proprietário do prédio não quer consertar tubos em expansão, o que parece ser o problema - abra a parede. Eu moro aqui há 24 anos e esta é uma nova questão desde que o gerente se mudou há 1 ano. O gerente negou completamente ligar e desligar o radiador e o proprietário não investigará. Se o vazamento puder ser causado pela abertura parcial e fechamento do radiador, é uma solução fácil.

Registrei a hora, as datas e as circunstâncias de início e parada do toque nas últimas duas semanas. Há muita abertura e fechamento da janela junto com o ajuste Eu não tenho idéia se ela liga ou desliga o calor para obter as batidas.

obrigado.

    
por catnip 05.01.2017 / 07:48
fonte

1 resposta

1

Parece que você tem radiadores de água quente (hydronic), algo assim:

Os ruídos de toques nesses sistemas normalmente ocorrem devido à expansão térmica. Os tubos de cobre se expandem enquanto aquecem. Se esta expansão os fizer friccionar as penetrações do chão / parede, ou nas peças dentro do próprio radiador da placa de base, poderá ouvir um ruído de batida ou pancada.

Seu vídeo soa parecido com o que eu ouvi em um apartamento anterior que tinha um calor barulhento no rodapé. Felizmente, eu instalei o rodapé hidrônico na minha casa atual, e estou feliz em informar que ele pode ser completamente silencioso se instalado corretamente. Você também pode consertar uma instalação ruidosa, mas provavelmente exigirá acesso ao longo de toda a rota para encontrar e eliminar pontos de atrito.

Se o ruído apareceu apenas recentemente, é possível que (1) parte do sistema que antes não era usado estivesse se acostumando mais e (2) mudanças no sistema criassem um novo ponto de fricção. Desde que você disse que houve ajustes por um novo inquilino, é bem possível que ambos se apliquem. Por exemplo, o sistema pode ter uma bolsa de ar que impediu o fluxo de água em uma parte do sistema. Sangrar esse ar teria iniciado o calor fluindo e causando mais expansão térmica. Além disso, ter acesso às válvulas certas para sangrar o radiador poderia ter empurrado o tubo da aleta de seus suportes e criado alguns novos pontos de fricção.

Como corrigir: verifique todo o loop e elimine os pontos de atrito. Os pontos de fricção e as soluções mais prováveis são:

  1. Suportes de tubo de aleta. O núcleo do radiador é um tubo de cobre coberto por aletas quadradas de alumínio. As aletas são suportadas por baixo, geralmente por um deslizante de plástico - parte # 7 no exemplo abaixo (fonte: Haydon Corp . ), também visível na primeira foto como um pedaço de plástico cinza no fundo das barbatanas. Se o tubo da aleta tiver deslizado de um desses deslizamentos, ele pode estar apoiado em um dos suportes de metal, que poderia funcionar como um tambor durante a expansão térmica. Para corrigir, remova a tampa frontal da placa de base e verifique se existe um deslizamento entre cada suporte vertical e o tubo com aletas. A tampa frontal é tipicamente encaixada nos suportes verticais na parte superior e inferior e pode ser removida manualmente com um curativo suave. (Nota: tenha cuidado ao manusear radiadores de rodapé - eles estão cheios de metal afiado! Recomenda-se usar luvas.)

  2. Penetrações na parede ou no chão. O radiador será fornecido por canos que normalmente precisam passar por paredes ou pisos para chegar à sua caldeira e continuar a servir outras partes do edifício. Quando um tubo passa através de uma parede ou chão, ele deve ser centralizado dentro de um orifício que fornece cerca de 1/4 "de espaço ao redor do tubo, para que o tubo não esfregue contra a abertura durante o movimento térmico. Na borda de uma abertura, você pode (a) expandir a abertura ou (b) adicionar algo macio para amortecer o movimento e eliminar o ruído. Como a expansão de uma abertura é muitas vezes difícil, uma boa escolha para passagem é uma pequena seção de isolamento de tubulação. recheados na penetração ao redor do tubo.

  3. Corridas muito longas. Se você tiver uma tiragem direta de, digamos, 50 pés de tubos com aletas (talvez passando por algumas paredes, mas ainda bem direitas), a expansão pode ser significativa o suficiente para que os deslizamentos de plástico não sejam confiáveis. Nesses casos, é melhor adicionar um acoplamento de expansão especial para dividir o longo prazo. Essa é a mais complexa dessas correções típicas, porque o sistema terá que ser drenado, tubos cortados e um novo acessório instalado (normalmente soldado).

Provavelmente, sua correção não requer a abertura de paredes - apenas uma inspeção completa e alguns ajustes, e talvez alguns centímetros de isolação de tubulação estrategicamente posicionados. Um encanador com experiência em sistema de aquecimento hidrônico deve ser capaz de ajudar com isso, se necessário. Boa sorte!

    
por 05.01.2017 / 21:35