Questões Elétricas do Aquecedor de Água Tankless Residentail

3

Portanto, o guia de instalação elétrica para o Ecosmart O ECO 18 requer 2 (dois) circuitos duplos de 40 ampères. Eles mencionam especificamente a execução de dois motivos também, que eu entendo seria fornecido se o cabo NM w / ground foi usado.

As duas preocupações que tenho que o guia de instalação não solicita ou menciona são as seguintes:

  • Um: não deve haver um empate entre os dois disjuntores de 40 amps?

  • Dois: Se eu executar os 4 # 8 em EMT, um solo isolado # 8 seria suficiente, não? Eu sei que o EMT pode ser usado como um terreno também.

Atualização * Conversei com o suporte técnico e eles não recomendam um empate e um terreno seria suficiente, mas eles recomendam dois.

    
por Kris 18.01.2017 / 21:54
fonte

1 resposta

2

Handle-ties têm dois motivos:

  • Viagem conjunta. Isso é relevante se um problema de segurança que causa uma viagem exigir que o outro lado seja acionado. Não é aplicável a circuitos ramificados de múltiplos fios (MWBC), por exemplo. Neste caso, não é aplicável a elementos de aquecedor duplos de 240 V quando a máquina é projetada.
  • Desligamento de manutenção comum. Apropriado quando queremos projetar o sistema para que um equipamento de desenergização do trabalhador seja forçado a desligar tudo. Isso é necessário para os MWBCs, por exemplo. Não é relevante aqui, já que é óbvio para qualquer pessoa competente que o aquecedor é alimentado por 2-3 circuitos, então ele vai ter certeza de que ele desligará todos eles.

Nesse caso, nenhuma das instâncias se aplica, portanto, os empates entre os disjuntores de dois pólos não são garantidos. Cuidado: o meio-disjuntor de disparo pode não ter o músculo físico para disparar três meio-interruptores adicionais. Então você não faz algo assim sem afirmar que o dispositivo está listado para fazer exatamente isso. Caso contrário, você violará a regra de usar itens apenas conforme listado (testado).

Usar ambos os motivos é uma questão de porque não , já que ele já está no cabo 8/2. Se estivesse conectado via conduíte de plástico, isso não se aplicaria.

Em eletroduto de aço, o eletroduto é o solo e nenhum outro aterramento é necessário; você pode rodar um terreno de qualquer tamanho se estiver realmente com cintos e suspensórios. Me desculpe, eu fiz esse som estranho. Eu faria isso .

    
por 18.01.2017 / 22:57